新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 百科知识

中 央空调在使用过程中有可能会发生哪些故障?

所属分类:百科知识    发布时间: 2021-07-30    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
      中 央空调在使用过程中有可能会发生哪些故障呢?以下是小编整理的一些关于中 央空调容易出现的故障及对应的解决方法。
1、故障现象1:关闭动作时间超过3s

      此时需要检查阀塞侧面的小阻塞,解决方法:消除小孔内的脏物,在阀前装置过滤器。

河南中央空调工程

2、故障现象2:通电源后阀门不开启
      此时可能是因为电源电压低于百分之八十五,线圈烧坏或接头脱落造成的。解决方法:调整电源电压在正负百分之10范围内,需要时用手动装置打开阀门检修或更换线圈,新绕线圈需做浸渍烘干处理,并在线圈与外壳间浸灌一层石英粉和沥青(重量比3:1)复合的。
3、故障现象3:阀塞与阀座间隙不密封,有渗漏现象
      出现这个现象可能是由于阀塞侧面的小孔隙被堵塞,难于传递介质压力,阀塞上的密封环磨损或变形阀的前后压差低于公称压力值的百分之十。解决方法:消除小孔中的污物,更换密封环,且须遵守产品说明书的前后压差的规定。
4、故障现象4:阀体的各静动密封点不密封
      这个很可能是因为密封垫放置不正,密封垫变形、磨损或腐烂。解决方法:放正密封垫,并紧固均匀可靠,更换密封件。
5、故障现象5:通电后阀塞不启动
      卸压孔内有脏物,控制介质不合适,即粘度太小。解决方法:介质粘度小,应适当加大卸压孔。
6、故障现象6:压缩机不能启动
      主开关未能闭合;保险丝烧断;电路开关未闭合;热过载保护;断开接触器或电磁线圈故障;因安 全装置保护而停机;无热负荷。解决方法:合上开关,检查电路和电机绕组是否短路或接地,检查是否超载(故障处理后),更换保险丝或合上开关,检查联接处是否松动或锈蚀,过载保护自动复位,当热过载保护恢复安 全开头前将故障排除,修复或更换确定引起停机的类型及原因,在恢复安 全开关前将故障排除,等待热负荷,修复或更换电磁线圈,检查电机是否有断路、短路或烧毁,检查所有电线接头,上紧电线端子螺栓,使安 全开关复位 。 